ales 28.6.2005 15:44:00
Pozdravljeni.
Ce zeli nekdo postaviti oddajnik/sprejemnik na
nek objekt, me zanima kaksno je sevanje (dovoljeno ali nedovoljeno) in kako se spreminja
z razdaljo od oddajnika/sprejemnika? (0m, 1m, 2m, 4m, 8m, 16m, 32m, 64m, 128m...) In v kaksni
obliki (meri oz. v casovnem odbdobju) vpliva na splosno zdravstveno stanje ljudi in zivali?
--------------------------------------------------------------------------------
zdenka 6.7.2005 9:25:00
Pozdravljeni!
Od nae hie (poslopja) stran 60 m na hribu je potavljen 110V daljnovod. Mi sporoite v kakni meri to vpliva na okolico oz. na organizem.
Napetost pri nas je povprena 238V. Kako pa vpliva voda na EMS, ker mimo (10m od hie) tee reka n.pr. kot je Mislinja .
LP Zdenka
--------------------------------------------------------------------------------
Stanislav VIPELJ 14.7.2005 15:47:00
Spotovani,
Kolikna je najmanja potrebna razdalija med stanovanjsko hio v (strnjenem stanovanjskem naselju) in transformatorsko postajo? Kolikna in katera tveganja nastopajo v primerih umestitve trafo postaj v bliino stanovanjskih objektov, ol, vrtcev...? Kdo je zavezanec za prestavitev trafo postaje, ki je bila postavljena v stanovanjsko naselje e po izgraditvi hi?
Hvala uza odgovor in lp Stane
--------------------------------------------------------------------------------
Forum EMS 20.7.2005 16:18:00
ODGOVOR ZA ALEA:
Odgovor na vae vpraanje zahteva ve konkretnih podatkov, ki pa jih ne navajate. e vzamemo recimo bazno postajo mobilne telefonje, se gostota pretoka moi zmanjuje s kvadratom oddaljenosti. Pri tem je potrebno seveda upotevati e sevalni diagram antene ter njeno viino nad tlemi.
Sevalne obremenitve ne glede na as izpostavljenosti ne smejo presegati mejnih vrednosti
--------------------------------------------------------------------------------
Forum EMS 20.7.2005 16:32:00
ODGOVOR ZA ZDENKO:
Poljske jakosti zaradi daljnovoda so zelo odvisne od oddaljenosti - torej razdalje daljnovodom in hio, ki se gradi. e so oddaljenosti veje od priporoenih potem lahko priakujemo, da bodo sevalne obremenitve v hii zaradi daljnovoda primerljive s tistimi, ki jih povzroajo elektrine naprave v gospodinjstvu ter druge elektronske naprave.
Pregledi raziskav so pokazali, da izpostavljenost nizkofrekvennim EMS, katerih jakosti so nije od smernic, ki jih je postavila ICNIRP (1998), nima ugotovljenih kodljivih posledic za zdravje. WHO hkrati omenja zelo ibek dokaz, da bi nizkofrekvenna EMS lahko povzroala nevrodegenerativne bolezni, kakrni sta Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen, medtem ko pa obstaja moan dokaz, da pri delavcih zaposlenih v elektrogospodarstvu (prenos in distribucija elektrine energije) in industriji obstaja poveano tveganje za pojav amiotropine lateralne skleroze. Vendar pa je to lahko posledica poveanega tveganja zaradi elektrinih okov.
Znanstveni pregledi obstojeih raziskav so tudi pokazali, da obstaja doloena konsistenca glede epidemiolokih tudij otroke levkemije, kar kae na monost poveanega tveganja obolevanja otrok, ki so izpostavljeni magnetnim poljem ektromno nizkih frekvenc (50 Hz) srednje vrednosti okrog 0,3 0,4 mikrotesla. IARC je kot specializirana agencija za preuevanje tveganje pojava raka pod okriljem WHO formalno obravnavala te podatke ter na podlagi epidemiolokih tudij na otrocih uvrstila nizkofrekvenna magnetna polja med mone kancerogene snovi. Podobna klasifikacija za visokofrekvenna EMS (mobilna telefonija) e ni bila opravljena. Pomen in posledice te uvrstitve so razloene v zloenki (#263) o nizkofrekvennih EMS in raku, ki jo je pripravila WHO, 2001. Moen kancerogen pri loveku je klasifikacija, ki oznauje snov, za katero velja, da obstajajo pomanjkljivi dokazi o kancerogenosti pri ljudeh in manj kot zadostni dokazi o kancerogenosti pri ivalih. Ta klasifikacija je najibkeja med tremi kategorijami (kancerogeno za ljudi, verjetno kancerogeno za ljudi in mono kancerogeno za ljudi), ki jih IARC uporablja za klasifikacijo potencialnih kancerogenih snovi na podlagi objavljenih znanstvenih dokazov.
Ve o tem si lahko preberite tudi v II.tevilki novic Foruma EMS ter v knjigi o EMS, ki jo lahko naroite pri projektu Forum EMS.
--------------------------------------------------------------------------------
Forum EMS 20.7.2005 16:43:00
ODGOVOR ZA STANETA:
Ker gre bolj za naelno vpraanje, saj ne navajate podrobnih podatkov o nazivni moi ter bremenskem toku trafo postaje vam odgovarjamo tudi bolj splono.
e gre za tipino trafo postajo, ki je znotraj naselja (630 kVA) so sevalne obremenitve e na razdalji ca. 5 m precej nije od zakonsko doloenih mejnih vrednosti v R Sloveniji. Tako da ne priakujemo, da bi lahko taka tipina trafo postaja kakorkoli poveala stalno prisotna elektrina in magnetna polja v stanovanju zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter elektrinega oienja vaega stanovanja.
Nizkofrekvenna elektrina polja uspeno slabijo e uporabljeni gradbeni materiali, medtem ko za magnetno polje to ne velja. Obstajajo zasloni za nizkofrekvenna magnetna polja, vendar pa so cenovno zelo teko dostopni.
--------------------------------------------------------------------------------
Saa 28.7.2005 22:54:00
Pozdravljeni!
Zanima me,kakno je sevanje pri radijskem oddajniku. V naselju, kjer ivim, je namre radijska postaja, ki ima dokaj nizko locirana 2 sprejemnika/oddajnika (nenekako v nivoju garae), na strehi cca dvonadstropne hie, kjer obratuje, pa e vrsto anten. Radijska postaja se nahaja v neposredni bliini tako vrtca kot osnovne ole in seveda hi ter stanovanjskih blokov. Ali obstaja zakon, ki doloa, stopnjo dovoljenega sevanja, lokacijo oddajnikov/sprejemnikov ipd? Zaskrbljajoe se mi zdi dejstvo, da je radijska postaja locirana v tako izrazito stanovanjskem predelu (vrtec!, ola!, hie, bloki) in ima zelo nizko postavljene sprejemnike/oddajnike. Stanovanje, v katerem prebivam je na primer le cca 200 metrov oddaljeno od postaje.
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 9.8.2005 10:38:00
ODGOVOR ZA SAO
Lokacija radijskega oddajnika, kot jo omenjate, je zelo nenavadna in bi jo bilo potrebno preveriti ter morda izvesti meritve. e imate konkretne podatke se lahko obrnite na svetovalno pisarno projekta Forum EMS (01-5603746 in 01-5603743).
--------------------------------------------------------------------------------
Nejko 17.8.2005 13:14:00
Pozdravljeni zanima me kakna je nevarnost toka trajnega kratkega stika transformatorja?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.
--------------------------------------------------------------------------------
joko kravos 22.8.2005 20:30:00
Delam v pisarni ,ki jo od transformatorja loi stena debeline cca.1M.
Na transformatorskih vratih pie 1000kVA 20/0,4kV
Transformatorja sta dva v zaporedju.
Zanima me ali ta lokacija pisarne ni primerna zaradi uinka EMS oziroma ali je tako sevanje kodlijivo zdravju loveka in zakaj.
Za va odgovor se vam lepo zahvaljujejem.
Prijeten dan ,Joko
--------------------------------------------------------------------------------
Robi 23.8.2005 20:34:00
Pozdravljeni. Naa stanovanjska hia stoji cca 60 m od oddajnika mobilne telefonije, kateri je visok cca 30 m. Zanima me kakna je nevarnost sevanja, ter motenja raznih elektro aparatov?
Lep pozdrav Robi.
--------------------------------------------------------------------------------
Marjan 1.9.2005 10:10:00
Ali je sredi naselja, med hiami, v razdalji (30 do 40)m, dovoljeno postaviti bazno postajo za mobilno telefonijo in to stolp viine 25 m. Kako bo vplivala ta postaja na sprejem radijskega in televizijskega signala.
--------------------------------------------------------------------------------
maks 2.9.2005 15:12:00
Pozdravljeni!
Spraujem vas, kje bi bilo mogoe dobiti (e obstaja, oz. je sprejemnik e kdo napravil, se proizvaja in prodaja) radijski sprejemnik (prenosni, kasetofon), ki bi sprejemal FM/AM in/ali e VHF, UHF, HHF TV valove, (poudarek je na TV kanalih).
Taken sprejemnik bi bil meni pa tudi drugim gledalcem/poslualcem zelo koristen pri prenosih portnih dogodkov, kjer je komentar tako popolen, da ni nujno gledati sliko na ekranu. Tudi prenosi, kjer je vana vsebina, sliko si pa lahko predstavljamo, npr. zasedanje DZ RS, itd., pri akanju na TV prenos, npr. na SLO2, kjer nam e ton omogoa, kdaj je potrebno preklopiti s SLO1 na SLO2 kanal za sliko na ekranu za prenos nogometne tekme SLO reprezentance!?
Lep pozdrav in hvala za odgovor!
Maks
--------------------------------------------------------------------------------
Damjan 5.9.2005 12:09:00
Pozdravljeni.
upnik eli v notranjost zvonika, ki je al nepreduno zaprt, okna so iz poliestrskih vlaken, postaviti simobilov oddajnik.Mi pa vekrat pritrkujemo na zvonove,saj smo zelo uspeni v sloveniji.Spraujem kakno je to sevanje na cirka max 4 metre oddaljenosti od oddajnika.Kako kodljivo je to za zdravje,koliko asa smo lahko na enkrat na tem mestu?
Hvala za odgovor
--------------------------------------------------------------------------------
Gregor 13.9.2005 10:57:00
Pozdravljeni!
Razmiljam o postavitvi domaega WiFi omreja. Doma imam dva majhna otroka in me zanima, e je opraviena moja bojazen glede izpostavljenosti sevanju le tega? Kolikna je mo sevanja WiFi routerja v primerjavi s kaknimi drugimi brezinimi napravami?
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 23.9.2005 21:56:00
ODGOVOR ZA JOKA KRAVOSA:
Oitno ste zelo blizu industrijske TP, ki zahteva podrobneje vrednotenje v smislu izvedbe meritev EMS. Predlagamo, da se obrnite na pooblaeno institucijo, ki vam bo korektno in strokovno opravila meritve elektrinega in magnetnega polja. Na podlagi meritev pa bo mogoe skelpati o morebitnih omilitvenih ukrepih.
--------------------------------------------------------------------------------
Forum EMS 23.9.2005 22:01:00
ODGOVOR ZA ROBIJA:
Za oceno sevalnih obremenitev je kljunega pomena poznavanje prostorkse (3D) umestitve antene bazne postaje. na oddaljenosti in viini, ki ju navajate, je priakovati, da so sevalne obremenitve nije od strogih mejnih vrednosti z I.obmoje varstva pred EMS v naravnem in ivljenjskem okolju.
E elite izvedbo meritev v vaem kraju se lahko obrnete na obino, ki lahko pristopi k merilni kampanji, ki jo organizira Forum EMS. Glej Merilna kampanja.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 23.9.2005 22:06:00
ODGOVOR ZA MARJANA:
Investitor mora v fazi nartovanja pridobiti strokovno oceno vplivov na okolje, kjer se ocenijo moni vplivi na loveka in okolje, ko bazna postaja najbolj obremenjuje okolje.
e je ocena pozitivna gre lahko postopek naprej s pridobivanjem drugih sogalsij in dovoljen za gradnjo postaje.
E je ocena negativna mora investitor izvesti doloene omilitvene ukrepe.
Sama bazna postaja, e je ustrezno tehnino postavljena ne bi smela vplivati na sprejem RA in TV. e imate taeve se lahko obrnete na RTV SLO ali pa na APEK.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 23.9.2005 22:11:00
ODGOVOR ZA MAKSA:
Kot potroniku pa nam ni znano, da bi bil na trgu samo audio sprejemnih za TV signale. Za to vpraanje se obrnite na trgovca bele tehnike.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 23.9.2005 22:16:00
ODGOVOR ZA DAMJANA:
Iz vaih podatkov lahko sklepamo, da gre za namestitev antene bazne postaje v zvoniku in monost, da se vi zadrujete v neposredni bliini antene bazen postaje.
Glede na razpololjive rezultate tevilnih meritev, ki so bile izvedene v Sloveniji lahko sklepamo, da je obmoje pred anteno vsaj 10 m, kjer se lovek naj ne bi zadreval.
e pa gre za zadrevanje za anteno (potrebno je preuiti podrobnosti usmerjenosti antene) pa je potrebno oddaljenost 1-2m.
Seveda priporoamo izvedbo meritev in strokovne ocene.
Za pomo se lahko obrnete tudi na nao svetovalno pisarno.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 23.9.2005 22:25:00
ODGOVOR ZA GREGORJA:
Oddajna mo wi-fi routerja je d 0,1-1 W-odvisno o standarda in frekvence.
Sevalne obremenitve zelo hitro updadajo z oddaljenostjo in na oddaljenosti 1 m dosegajo le nekaj % mejne vrednosti, zato priporoamo namestitev routerja na lokaciji v stanovnaju, kjer se zadrujete le kratek as (hodnik, kot dnevne sobe).
Za primerjavo, dnevno uporabljamo mobilni telefon, katerega oddajna mo dosega tudi do 2 W in ga uporabljamo neposredno ob glavi.
--------------------------------------------------------------------------------
igor 28.9.2005 10:34:00
Pozdravljeni!
Na tajerskem se odloam za nakup kmetije. V neposredni bliini hleva(2m) in stanovanjske hie(20m) je postavljen daljnovod 110 KW. Zanimajo me vsa tveganja za zdravje ljudi in ivali. Zanima me tudi kakna predpisana minimalna razdalja gradnje od stanovanjskih in drugih objektov je bila v letu 92 in danes in kaken je postopek postavitve daljnovoda v kolikor lastnik ne soglaa z postavitvijo-ali gre za razlastitev.
Hvala in lep pozdrav!
--------------------------------------------------------------------------------
uro 7.10.2005 11:08:00
Zanima me stalie do namestitve radijskih (komercialna postaja), repetitorskih in GSM anten na razgledni stolp ki ga obiskujejo turisti na stolpu so zaenkrat nameene 4 paraboline antene 3 jagi antene za radijsko postajo ter 2 palini anteni.
lp uv
--------------------------------------------------------------------------------
forum ems 9.10.2005 17:52:00
ODGOVOR ZA IGORJA:
Predpisane varnostne razdalje v tevilkan NI, so pa zato doloene najveje dovoljene sevalne obremenitve zaradi daljnovoda, ki jih doloa uredba o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96).
Pri analizi tipskih primerov se je za daljnovode napetostnih nivojev 400 kV, 220 kV in 110 kV, pa tudi za nekatere srednjenapetostne daljnovode, e je na njih priakovati visoko tokovno obremenitev, izkazalo, da predpis postavlja nove kriterije v doslejnji praksi projektiranja. Poleg upotevanja s tehninimi normativi predpisane varnostne viine in varnostne oddaljenosti vodnikov je treba pri novih vodih upotevati tudi oddaljenost, na kateri so doseene mejne vrednosti elektrinega in magnetnega polja za nove vire sevanja. Mejne vrednosti, ki jih doloa zakonodaja za nove vire in vire v rekonstrukciji, so 10- oz. 20-krat stroje od mejnih vrednosti za obstojee vire sevanja: 0,5 kV/m in 10 T (za I. obmoje novi viri in rekonstrukcije).
V spodnji tabeli navajamo potrebne odmike na obmojih poveanega varstva pred EMS:
daljnovod odmik
220 490/65 jelka 24 m
220 490/65 sod 18 m
110 240/40 jelka 14 m
110 240/40 portal 14 m
110 240/40 sod 11 m
110 240/40 donau 14 m
Pri nakupu je potebno biti pozoren na morebitno adaptacijo hie, e posegate v koridor daljnovoda.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 9.10.2005 17:56:00
ODGOVOR ZA UROA:
Kar nekaj razglednih stolpov v Sloveniji, na katerih so tudi oddajne antene, je ezmerno obremenjenih na loveku dostopnih tokah. Pri tem ne igrajo vloge samo antene, ampak tudi dovedena oddajna mo.
S tega stalia predlagamo zelo pozorno nartovanje izbire lokacije za namestitev anten, v kolikor je to sploh sprejemljivo glede na doloila Urebbe o elektromagnetnem sevanju (UL RS 70/96)
--------------------------------------------------------------------------------
Stojan 21.10.2005 20:27:00
Pozdravljeni. Pri svojem delu veckrat na teden uporabljam varilni stroj za tockovno varjenje. Za vsak var porabi cca. 2 sekundi, ampak v celem dnevu sem izracunal, da sem izpostavljen mocnemu elektromagnetnemu sevanju od 10 do 15 minut Elektrodi pa sta v visini bokov-od 10cm do 50cm od telesa. Skrbi me glede zdravja, ce to vpliva na moje notranje organe, ali spolovilo. Hvala.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 30.10.2005 9:22:00
ODGOVOR ZA STOJANA:
Znano je, da je varilni stroj za tokovno varjenje izvor elektromagnetnih sevanj (EMS) zelo visokih jakosti, ki lahko predstavljajo ezmerne sevalne obremenitve za delavca. Gre za zelo nehomogena polja, ki se s asom zelo preminjajo, vendar pa so temenske vrednosti zelo visoke.
Glede na va opis gre za izpostavljenost v blinjem polju naprave. Zato priporoamo nemudoma izvedbo meritev EMS, ki naj jih izvedejo le pooblaene institucije.
Svetujemo tudi izvedbo ocene tveganja ter ukrepov varstva pred EMS.
--------------------------------------------------------------------------------
Danica Zore 2.11.2005 10:41:00
Pozdravljeni!
Zanima me kaken je minimum za razdaljo in viino el. daljnovodov od stanovanjskih objektov. Hia, kjer ivimo stoji namre SV tik ob koridorju daljnovodov.Sem v zgornjem adaptiranem delu in ice teejo v bliini strehe.Vzhodno od hie je en daljnovod, zahodno pa drugi, tako, da smo dobesedno vkleeni v koridor. Postavili so jih priblino leta 2000.
Zahvaljujem se za odgovor.
Lep pozdrav,
Danica
--------------------------------------------------------------------------------
TOMA 5.11.2005 18:08:00
TOMA
KUPUJEM PARCELO MED DVEMA 110KW DALJNOVODOMA. VMES JE 20M PROSTORA. ALI MENITE, DA JE NA TEM MESTU PRIMERNO ZGRADITI STANOVANJSKO HIO?
--------------------------------------------------------------------------------
forum EMS 6.11.2005 19:27:00
ODGOVOR ZA DANICO:
Delno lahko najdete odgovor na vae vpraanje med predhodnimi odgovori z nde 9.10.2005. Za bolj podroben odgovor pa bi morali poznati podatke o konkretni konfiguraciji vodov.
e gre res za izgradnjo daljnovodov leta 2000 bi morali dobiti od investitorja v vpogled poroilo o presoji vplivov na okolje, kjer mora biti v skladu z zakonodajo opredeljen celotni vpliv zaradi elektromagnetnih sevanj.
--------------------------------------------------------------------------------
forum ems 6.11.2005 19:54:00
ODGOVOR ZA TOMAA:
Razdalja od obeh koridorjev je na meji prejemljivega za novo gradnjo.
--------------------------------------------------------------------------------
nana 16.11.2005 10:16:00
Postavitev bazne postaje
Ali Mobitel za postavitev nove bazne postaje potrebuje soglasje Krajevne skupnosti?
Kdo izda gradbeno dovoljenje in katera soglasja potrebuje izvajalec
--------------------------------------------------------------------------------
Ale 17.11.2005 18:27:00
Lep pozdrav!
Zanima me kolikno je sevanje bluetooth slualk za mobilne telefone in koliko je to sevanje kodljivo zdravju. Slualke imamo namre isto pri glavi. Je bolje uporabljati slualko kot mobilni telefon?
Hvala lepa za odgovor!
Ale V.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 18.11.2005 8:56:00
ODGOVOR ZA NANO:
Investitot za postavitev nove bazne postaje ne potrebuje soglasje Krajevne skupnosti.
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo bazne postaje izda upravni organ (Ministrstvo za okolje in prostor ali pa pristojna upravna enota). Investitor za izgradnjo bazne postaje v skladu z zakonom o graditivi objektov potrebuje soglasja pristojnih soglasodajalcev (206 .len ZGO -1,npr. poarni inpektorat, varstvo kulturne dediine, varstvo voda, elektro ) ter druga splona soglasja.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 18.11.2005 9:06:00
ODGOVOR ZA ALEA:
Bluetooth slualke so tudi vir elektromagnetnih sevanj v podroju 2,4 GHz z mojo 0,1 W. Najveje izmerjene vrednosti SAR v glavi uporabnika zaradi slualk je bilo 0,46 W/kg. Ta vrednost SAR, ki je isto primerljiva z vrednostmi SAR mobilnih telefonov (nekateri modeli telefonov imajo e nije vrednosti) je razlina glede na proizvajalca in model bluetooth slualk.
e elite zares zmanjati svojo izpostavljenost zaradi sevanja telefona vam svetujemo klasine slualke (na kabel), ki vrednost SAR zmanjajo tudi do 5x.
--------------------------------------------------------------------------------
Andreja 19.11.2005 14:21:00
Pozdravljeni!
ez nao parcelo je speljan daljnovod z napetostjo 20 kV, ez cesto pa je postavljen transformator. Zanima me, e je na tem mestu primerno zgraditi stanovanjsko hio?
Hvala.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 20.11.2005 19:06:00
ODGOVOR ZA ANDREJO:
Naeloma pri tej nazivni napetosti ni posebnih omejitev. Vendar priporoamo zelo skrbno izdelati gradbeni projekt ter pozorno umestiti bivalni objekt glede na daljnovod in transformatorsko postajo.
--------------------------------------------------------------------------------
nana kastelic 6.12.2005 9:17:00
Mobitel je zael z gradnjo bazne postaje, za kar je pridobil gradbeno doboljenje. Nekaj dni pred izdago gradb.dov. je izvajalec zaprosil KS za soglasje(Tako smo izvedeli za namero ). KS in civilna iniciativa se nista strinjala s predvodeno lokacijo-KS je dala negativen odgovor .Mobitel e gradi bazno postajo. Kaj lahko storimo? Nismo proti postaji, smo le za drugo lokacijo .Prosim za hiter odgovor, ker gradnja poteka zelo hitro.
Hvala lepa
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 19.12.2005 12:32:00
ODGOVOR ZA NADO KASTELIC:
Obina in krajevna skupnost nista soglasodajalca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja razen, e tako ni doloeno v izvedbenem prostorskem aktu ali e gradnja tangira doloeno infrastrukturo v lasti obine (ceste, lokalna gospodarska javna infrastruktura). Obina je lahko tudi stranski udeleenec v postopku, e izpolnjuje pogoje za priznanje statusa stranskega udeleenca.
Seveda pa je vsaki nameri operaterjev mobilne telefonije glede gradnje objektov mobilne telefonije seznanjena tudi obina na obmoju katere naj bi tak objekt stal. Operater mora namre v vsakem primeru pridobiti lokacijsko informacijo, (razen pri izvedbi vzdrevalnih del), ki jo na zahtevo izda obina v skladu z 80. lenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, t. 110/02, 8/03, 58/03). Iz lokacijske informacije investitor pridobi podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih doloajo obinski izvedbeni prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na doloenem obmoju.
--------------------------------------------------------------------------------
Gregor Frandoli 19.12.2005 21:29:00
Spotovani!
Zanima me ali je SAR sevanje prostoronih slualk Bluetooth tehnologije (konkretno slualke Nokia HS-4W)manje od telefona Nokia N 70, oziroma kakne so SAR vrednosti v obeh primerih?
Na mobilnem telefonu imam nameen BIOGUARD naravni ionizator(patent t. 20402 Urada RS za intelektualno lastnino), kateri naj bi zmanjal sevanja na minimum. Kaj menite o tem?
Za odgovore se vam e v naprejzahvaljujem.
S pozdravi,
Gregor Frandoli
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 20.12.2005 16:21:00
ODGOVOR ZA GREGORJA:
1. Naeloma je vrednost SAR v glavi zaradi uporabe bluetooth slualk manja kot pa zaradi telefona. Toen podatek bi morali dobiti od proizvajalca opreme.
2. Te naprave ne poznamo, vendar pa navadno take naprave NE zmanjujejo elektromagnetnih sevanj telefonov - temve jih lahko zaradi namestitve v bliino antene celo poveujejo.
--------------------------------------------------------------------------------
anamarija 8.1.2006 19:27:00
Mene pa zanima kako deluje antena ko se prikljui na elektrino omreje? Ali bi bila uinkovita eprav imamo zelo zelo slab signal. Imamo namre isto navadno zunanjo anteno pa dobimo slo1 slo2 poptv... pa je slika tako slaba da se komaj da gledat. kaj priporoate?
--------------------------------------------------------------------------------
anamarija 8.1.2006 19:28:00
Mene pa zanima kako deluje antena ki se prikljui na elektrino omreje? Ali bi bila uinkovita eprav imamo zelo zelo slab signal. Imamo namre isto navadno zunanjo anteno pa dobimo slo1 slo2 poptv... pa je slika tako slaba da se komaj da gledat. kaj priporoate?
--------------------------------------------------------------------------------
Jani 9.1.2006 14:44:00
Pozdravljeni
Zanima me koliko vpliva ima 20kV daljnovod od stanovanjske hie oddaljene cca 15 metrov stran. Kakni so dejanski uinki daljnovoda na otroke?
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 1.2.2006 9:58:00
ODGOVOR ZA ANAMARIJO:
Glede sprejemanja televizijskega signala se prosim obrnite na kaken RTV servis, saj va problem ne sodi v nao dejavnost.
--------------------------------------------------------------------------------
FORUM EMS 1.2.2006 10:08:00
ODGOVOR ZA JANIJA:
Znanstveni pregledi literature so pokazali, da obstaja doloena konsistenca glede epidemiolokih tudij otroke levkemije, to pa kae na monost poveanega tveganja obolevanja otrok, ki so izpostavljeni magnetnim poljem srednje vrednosti (okrog 0,3 0,4 mikro T). IARC je kot specializirana agencija za preuevanje tveganje pojava raka v okviru SZO formalno obravnavala te podatke ter na podlagi epidemiolokih tudij na otrocih uvrstila nizkofrekvenna magnetna polja med mogoe kancerogeno za ljudi.
V spodnji tabeli navajamo potrebne odmike na obmojih poveanega varstva pred EMS glede na uredbo o elektromagentnih sevanjih (UL RS 70/96):
daljnovod odmik
220 490/65 jelka 24 m
220 490/65 sod 18 m
110 240/40 jelka 14 m
110 240/40 portal 14 m
110 240/40 sod 11 m
110 240/40 donau 14 m
20 70/12 delta ni potreben
20 70/12 jelka ni potreben
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
|